Veronica Merryfield wrote:
Regarding to
station clocks I guess they are synced by radio and not by the power line. In Parma there
the clocks might be heritage-protected ;) and stills synced by the power line frequency.
The ones I have visited have two clocks, one on the power line and one atomical. The
control systems have the same thing, so they say, but when talking through the running of
the station it seemed much of that sort of control is manual.
The significance here, I was surprised to see 100.0hz if it was mains bourn.
Vrnc
The Wiki on German:
"Unterfrequenz", droped frequency for Germany:
Stufe 1: 49,8 Hz "Alarmierung des Personals, Einsatz der noch
nicht mobilisierten Kraftwerksleistung."
On the alert
Stufe 2: 49,0 Hz Unverzögerter Lastabwurf von 10 - 15 % der
Netzlast.
First load shedding (disconnect all hospitals
first ;)
Stufe 3: 48,7 Hz Unverzögerter Lastabwurf von weiteren 10 - 15 %
der Netzlast.
Second load shedding
Stufe 4: 48,4 Hz Unverzögerter Lastabwurf von weiteren 15 - 20 %
der Netzlast.
Third load shedding
Stufe 5: 47,5 Hz Alle Kraftwerke müssen sich vom Netz trennen.
Stone Age
"Unterfrequenz" for Austria:
Maßnahmen im Erzeugungsbereich ab 49,8 Hz bis 49,3 Hz
Alarmierung des Personals, Einsatz der noch nicht mobilisierten
Kraftwerksleistung, Automatisches Einleiten von Pumpenabstellprogrammen
(beispielsweise von Pumpspeicherkraftwerken).
On the
alert + turning of pumps
Maßnahmen im Netznutzerbereich ab 49,0 Hz bis 48,2 Hz
Stufenweise Reduktion der Netzwirkleistung auf bis zu ca. 40 % der
Leistung vor Störungseintritt.
Load
shedding (again, I guess hospitals first ;), animal kingdom ;)
Maßnahmen zur Kraftwerksabstellung ab 47,5 Hz bis 45 Hz
Abstellprogramme zur Netzabtrennung von Maschinensätzen des
Kraftwerks-Eigenbedarfes.
The Four
Horsemen of the Apocalypse
Ende der Netzversorgung unterhalb von 45 Hz Trennung
der Kraftwerke vom Netz.
Stone Age
I found no Wiki for "Überferquenz", increased frequency. At what value
was the voltage, when there were 100 Hz?
So if anybody wants to program a virtual Hammond B3, should he take care
about tuning effects caused by the power line?
Btw. is the motors speed for a B3 depending to the voltage or is it
synced by the frequency?
Ralf